delta t sur l aire clim rooftop
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 08-09-2015 20:29

Citation : mars 

Salut, c'est pas un roof top
Verifies donc le fonctionnement sans filtres et ou décroche ta gaine textile .


 

Et bibi il a dit quoi? , ça sous entendait bien que la gaine pouvait être bouchée , donc le cône .
Pour le gars de lennox ,,il aurait du demander si t'avais regarder le cône er si tu lui avait répondu il aurait dû regarder .
Les locaux textile et papiers/carton et sidérurgie , laissent passer les poussières fines .
Par contre si ton cône est plein alors ta batterie mériterait aussi un nettoyage .
Autrement meme remarque qu'Abdel ,,reprend le paramétrage de régule .
90% ou plus des pannes sont simples ,,uniquement due au manque d'envie de se perfectionner en reprenant les bases du métier .
L'observation , le,maintien en état par le nettoyage et la,maintenance préventive bien faite .
L'étalonnage des sondes et leur controle régulier ,,pas la peine de tout faire à chaque fois ,,mais un peu à chaque fois .