salut vercorcris et a tous
merci pour le retour d'info et bien vue l'ami lukky .
les chuassette c'est une vrais plais sur les roof .
bon je n'arrive pas a voir ta photo en gros , mais ce n'est pas un roof , c'est plutot une UTA .
maintenant que tu as resolu le probleme de debit d'air , il faut que tu revois la regulation . le fait de souffler a 6C° sans que la regulation
ne decremente un des deux cp cela implique soit un decalage enorme sur ta sonde de soufflage , soit la consigne limite basse est endessous de 6C° .
pour eviter les sensations de froid ( en mode clim) on bride a 15 ou 16 . si avec deux cp le soufflage descende endessous la regule devra couper un des deux cp . sauf si le paramettre de reduction ou delestage a ete modifier .
donc y a encore du taffe sur ton unité de traitement d'air .