Posté : 05-09-2015 14:09 icone du post

Idem vérifie ton ou tes volets aérauliques , présence d'un clapet coupe feu.
L'histoire de vitesse ventil j'y croit pas pour l instant , car ça reviendrai au meme qu'une batterie colmatée ou filtre colmaté on diminuerai la ventil sans pour autant couper en BP ou ho si la,pressostat filtre est bien présent et bien réglé à environ 120/150 Pa archi Max .
Les servomoteurs peuvent se détacher ou ne plus accrocher le carré de mouvement volet .