delta t sur l aire clim rooftop
mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 04-09-2015 20:08

Donc vérifies ta batterie. Tu coupes en BP et en HP ça te fait penser a quoi?
La maladie des roofs çe sont les détendeurs , l'encrassement echangeur , les sondes ,,le reste c'est de bonne facture en général.
Si tu ouvres le circuit frigo , impératif un deshy by flow .