Index du Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance

Auteur

delta t sur l aire clim rooftop
vercorcris
684  
    
 Membre averti

  Posté : 02-09-2015 22:28

pour le mode hiver sa va etre dure il 25 c dans le magazin
la consigne va a 27c

le problème sa arrive sur les de circuits donc 2 detendeure

si il a manque de charge je devrai pas soufflait a 6c
sa me fait pensais a un manque de débit les filtres son propre courroie tendus intensité bon sur les ventilo
ma surchauffe est de 6c


ce sur un lennox

Message édité par : vercorcris / 02-09-2015 22:35




Cet article provient de Le site des frigoristes