Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » delta t sur l aire clim rooftop
Posté : 02-09-2015 22:28 
pour le mode hiver sa va etre dure il 25 c dans le magazin
la consigne va a 27c
le problème sa arrive sur les de circuits donc 2 detendeure
si il a manque de charge je devrai pas soufflait a 6c
sa me fait pensais a un manque de débit les filtres son propre courroie tendus intensité bon sur les ventilo
ma surchauffe est de 6c
ce sur un lennox
Message édité par : vercorcris / 02-09-2015 22:35
Cet article provient de Le site des frigoristes