Bonsoir,

deux types d'encrassement à ne pas confondre.

- sur l'échangeur qui va réduire l'échange entre le médiant (air ou eau) et le FF
- sur les filtres , ce qui va réduire le débit et donc augmenter le delta entre la T° IN et OUT du médiant dans l'échangeur!!

encrassement filtre (ou ralentissement circulateur d'eau...) ou encrassement échangeur donnent donc des symptômes différents.

et les filtres sur l'eau c'est souvent plus facile à nettoyer/remplacer.

donc suivant tes mesures, que penses-tu?
es tu certain d'avoir mesuré un sous-refroidissement sur le condenseur à air de 20K ou bien est-ce 20°C et donc 26K de SR???? car tes données sont mal formulées

ensuite, tu emplois la bécanne xHrs en chaud; ta flotte , les conduites, les échangeurs .. tout est bien chaud et tu bascules en froid et n'attend finalement que deux heures pour prendre des mesures et chercher des conclusions..... certes, je ne suis pas un habitué des air/eau... et d'autres complèteront mieux que moi.

à+

Message édité par : Aircofrigo / 29-08-2015 23:30