Bonjour,

Je te déconseille fortement de couper l'alimentation d'une unité sur du VRV, ton détendeur restera fermé et fera un gros piège à huile. Le débit de fuite permettra au fluide de passer, mais l'huile restera piégée. (Pour la plus grosse partie.)
Les cycles de oil recovery ne seront pas efficaces non plus.
Vois plutôt du côté des bouches de soufflage ou bien si la pression des gainables n'a pas été exagérément augmentée.

Cordialement