Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » défaut pompe de relevage 
         
         
         Posté : 21-03-2013 13:02 
bonjour  
 
 
les pompes de relevage occasionnent plus de bruit et de pannes que les clim elles-mêmes J'ai un client ou j'ai changé je ne sais combien de pompes SI 2750 de sauerman 
La pompe équipée d'une sécurité thermique tourne en court cycle , le flotteur se coince etc etc ... 
Quand je peux , j'évite maintenant l'emploi de ces pompes qui manquent de fiabilité en réalisant des écoulement par gravité même si cela occasionne un surcroît de travail , on y gagne dans le temps 
         
         Cet article provient de Le site des frigoristes
         https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=6313&forum=92