         Posté : 03-03-2013 08:50 
sulut.
De retour sur le site, le même problème continue.
L'intensité du courant monte progressivement jusqu'à atteindre 18.4A après 11 minutes. Puis,disjonction.
Investigations faites:
    -Disjoncteur Scheider electric C60N  C16 (c'est dire fait pour protection 16Amp)
    -Plaque signaletique de la clim: Current=20.4 mp
Alors j'ai ma petite idée: Je pense que je vais changer de disjoncteur.
Qu'en pensez-vous?
         