Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

Calcul du DeltaT total
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 21-05-2015 07:44

salut kagou et bonne journee a tous.
les notions de delta T total / SR /SC ne sont que des indication theoriques et tres tres approximatives si l'on prend pas en compte d'autre parametres liés a la particularité des inverter . a savoir , frequence du cp au moment des relevés , SC et SR ciblé au moment des relevés , T° d'evaporation ciblé autre donné capitale le % d'ouverture du detendeur pour atteindre la SC ciblée... etc.
a l'exception de la T° d'evaporation ciblée " valeur fixe " toutes les autres varrient en fonction du besoin , de l'ecart entre consigne et T° reel, de la T° interieur et exterieure . a conditions identiques ,mais tu change juste la valeur de la T° exterieure , ton cp sera stabilisé a une frequence differente . disons que si tu demande 21C et qu il fait 23 dehors, les valeurs ciblées ne seront absolumengt pas les memes que si tu demande toujours 21C° mais avec 27C° dehors. ton groupe calcule aussi les deperditions de ton local et anticipe sur les besoins ( on est sur de la regulation PI ).
par ailleurs , si l'on prend le delta "theorique" de 16 a 20K , avec une T° interieure de 20 on est en droit de penser que le groupe va evaporer entre 4 et 0C° n'est ce pas ? que la SC " theorique" de 4 a 8 K est convenable ,que le SR de 3 a 7K est parfait .
maintenant , un technicien qui se fie uniquement a ces valeurs "theoriques"
arrive sur une climatisation puis fait le reelevé suivant =
HP=44C°- SR 13K - T° ext 22C° / BP= 8C - SC =2K - T° inter 21 / consigne :19C°. quelle conclusion devrais t il en tirer .
maintenant ce meme technicien arrive sur une autre installation .
exactement le meme model meme puissance etc , il releve
les paramettres suivants :
HP:44C°- SR 8K / T° ext:28C / BP: 0C° " +ou- 1C°)- SC 4K / T°int :26C°.
idem quelle conclusion devrais t on en faire ??
probleme ou pas probleme ?? quel diagnostic ferais t il en se basant sur les deltas T et SC/SR theorique ???

je vous donnerai mon point de vu apres votre reponse et completrais par d'autres exemples si cela vous interesse.
les valeurs theoriques reste une approches appreciable certe mais c'est le reste qui fait la difference .
cordialement





"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"