Comme appris en formation atlantic, il faut mettre en mode test run.
Le compresseur est bloqué à 80%.
Ensuite on passe soit en chaud pour le sous refroidissement:7 a 10K
Soit en froid pour la surchauffe: environ 3k.
On en déduira une panne seulement si en amont les conditions de confort ne sont pas satisfaisante..(le client se plaint)
Delta de 12 en froid, delta de 18 en chaud.ce ne sont pas des valeurs strict, c est un repère.