@marcel11, on fait la mesure sur le retour pour avoir la température de condensation et on fait la différence avec la lecture sur le mano hp pour avoir le SR. Et un mano HP branché sur la HP donnera toujours la pression de condensation que l'on soit sur du liquide comme de la vapeur.