Mise sous pression Azote
kagou
25  
 

  Posté : 20-05-2015 08:28

Citation : spv49 
Qui recommande de mettre sous pression à 30 bars pendant une certaine durée?


 


Mettre sous pression à 10 ou plus c'est dans le manuel du dépanneur (KOTZA 6° edition page 127) et également dans le livre "La pratique de la climatisation et du chauffage thermodynamique" (Dunod 3° edition page 114).

Donc il semble que de monter à 30 bars ne soit pas pertinent ?

Pour le temps (10 min) c'est celui dont j'ai besoin pour faire le tour des raccords de mon système de clim.

Citation : spv49
j'adore le vocabulaire.





Eujh j'ai dit une connerie ? Merci de me l'indiquer je suis là pour apprendre

Message édité par : kagou / 20-05-2015 08:29