Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

Mise sous pression Azote
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 19-05-2015 20:29

Marc

Dans l'exemple que tu donnes, la pression trouvée à 14h et 35° sera de 34.34b absolu soit 33.34b relatif
Comparé aux 30b du départ à 5° il y a quand même une différence importante

Si tu n'appliques pas cette formule, tu peux largement penser qu'il y a un soucis alors que tout est normal

@+

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes