  Posté : 24-02-2015 21:49

Si tu dois mettre le 3376 à 49° c'est que tu dois avoir un manque de débit d'air pour une température si haute et tu risques de déclencher en HP, je vais t'envoyer la doc maintenant. Bonne soirée