Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

VRV toshiba 3 tubes
xavierc
1872  
     
 Membre averti

  Posté : 15-01-2015 06:27

Citation : FrigoFreez

Alors voici une théorie , l'installation a été fait de tel facon qu'il y a une tres grande perde de charge du a de trop longue tuyauterie et des boites BS trop loin du groupe ( elles sont pas mise comme sur le plan de bureau d'etude ) , cela crait un mélange liquide vapeur avant le détendeur , la puissance des évap se voit diminué a cause de la proportion de liquide moins important à cause des vapeurs formées , ce qui caude l'ouverture des détendeurs à 100 % avec une tres grande surchauffe puis la pression chute d'ou la formation de givre avec la bonne quantité de fluide . C'est une sorte de prédétente
je crois qu'ils ont merdé l'installation au final

vous pensez que c'est plausible ?

Message édité par : FrigoFreez / 14-01-2015 21:23


Bonjour,
Tu as plus de 500 ml de tuyaux ?

Xavier



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9276&forum=91