Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

VRV toshiba 3 tubes
Fab02
248  
   

  Posté : 05-01-2015 20:46

Bonjour,

Pour le 3 tubes Toshiba:

Longueurs totales lignes liquide, avec biensur quantité suivant diamètre:

1/4 = 25grs
3/8 = 55grs
1/2 = 105grs
5/8 = 160grs
3/4 = 250grs
7/8 = 350grs

Tu fais l'addition de tout ça, et tu multiplies par 1.3 (Que pour le 3 tubes)

Et si ça ne suffisait pas, pour le HRMi MAP804, Il y a une charge de 2kg supplémentaire d'office.

Ce que je t'ai donné comme charge additionnelle est pour un système 8HP seul, pas pour une combinaison.

Cordialement



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9276&forum=91