oula oui ,tu fais peur un peu !!! l'appoint de charge ne se fait calcul que sur la ligne liquide !!!
après suivant les marques , tu peux avoir des appoints supplémentaire pour les boites , les unités intérieures voir de la puissance intérieure

appel toshiba , ce sont vraiment les plus a meme de te renseigner