Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

cave à vin
cc94
32  
  

  Posté : 19-07-2012 20:29

C'est mon fournisseur qui m'a calculé la compatibilité de tout le materiel.
J'avais bien pensé mettre une vanne qui oblige la BP a rester haute, je ne me souvenais pas qu'elle s'appelait KVP. Et puis ça me fait peur que ça me pose des pb de régulation puisque l'arret du groupe se fait par electrovanne et pump down.
Mais puisque j'ai ma température de 10° souhaitée par le client, je ne peux pas laisser comme ça? Je fais 10mn de dégivrage par heure (dégivrage par arret du compresseur et maintient du ventilateur de l'évapo). En plus là ça a pris en glace car les besoins etait enormes puisqu'il fallait tout refroidir (air et vins) mais maintenant que je suis a température et comme les apports sont faibles, c'est une cave de particulier, je risque moins de prendre en glace.. non?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5005&forum=91