cave à vin
mars
4555
Membre averti
Posté : 19-07-2012 20:17
Ton groupe est trop puissant par rapport à ton évapo et avec l'install actuelle tu peux rien faire si ce n'est de rajouter une kvp.
Ta prise en glace est normale vu l'évaporation basse que tu as.
Cet article provient de Le site des frigoristes