Aircofrigo 6613 Administrateur
| Posté : 14-03-2012 20:22
bonsoir,
donc si je comprend,
15 mètres de 3/4 pour la ligne vapeur de retour (car évidemment tu ne nous précises rien)
et 6 mètres pour la ligne liquide vers l'évap (5 de 5/8 + 1 de 3/4)
drôles d'installation avec une ligne 2 fois plus longue que l'autre
bien sûr, l'impact ne sera pas le même suivant que ce soit l’allée ou le retour sur lequel tu as mis le mauvais tuyau.
tu as prévus un complément de charge vu les longueurs?
à+
Message édité par : Aircofrigo / 14-03-2012 20:28 |