Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

clim aiwell
fifi
2225  
     
 Administrateur

  Posté : 14-03-2012 18:03

Salut

Quelle est la distance entre l'UE et l'UI ?

En réduisant le diamètre de ton tube tu vas forcément faire chuter ta bp puisque le volume de fluide est moins important dans du 5/8 que dans du 3/4. Et ton compresseur est prévu pour véhiculer un certain volume de fluide que tu ne lui fournis pas dans ton cas

C'est pour ça que je te demande ta longueur de cuivre, si tu as 15m de liaison et 5 m de réduction ce sera moindre mal que si tu as 8m de cuivre et 5m de réduction

A toi de nous en dire un peu plus

Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4525&forum=91