Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service
Auteur
Fuite récurrente sur vanne BP VRF VRF Fujitsu.
Billbaroud 266
Posté : 24-09-2020 18:39
Bonjour,
Si c'est sur les crosses, le phénomène du "brûlage" du cuivre peut amorcer l'oxydation du cuivre en présence de métaux moins noble.
Température de brasage mal controlée ?
Le pire est alu et galva.