Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

Fuite récurrente sur vanne BP VRF VRF Fujitsu.
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 23-09-2020 08:09

Salut billbaroud et bonne journée à toutes et à tous.
Je crois que c'est du fils de fer. Tres fin et isolé avec du plastic qui a la même couleur ( vert foncé) que les grilles de jardin.
Avec le temps, les conditions climatiques extérieures , les passages en chaud/froid etc, l'isolant à fini par ce désagréger, du coup le contact avec le cuivre a fini par créer de l'oxydation ,du coup le cuivre est devenu poreux et fuyard.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12538&forum=91