Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

Fuite récurrente sur vanne BP VRF VRF Fujitsu.
Billbaroud
266  
   

  Posté : 22-09-2020 19:00

Bonjour,

Quel type d'attache ?
De l'alu ? acier ?
L'alu et le cuivre ne sont pas copain en présence d'eau. Il faut goudronner le contact des deux métaux, sinon le cuivre perce.

Message édité par : Billbaroud / 22-09-2020 19:01




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12538&forum=91