Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

Fuite récurrente sur vanne BP VRF VRF Fujitsu.
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 22-09-2020 18:55

Salut Nop.
Oui c'est le même modèle ( batterie en V au 407c).
J'en ai réparé 7 et il y a au moins 3 voire 4 à réparer encore .
Le premier jour où je suis aller faire un check up complet de l'installation, ça m'a halluciné ! La majorité des VRF étaient vides.
Chez mon client c'est le presse-etoupe de la vanne BP qui est fuyard sur tout les circuit ou j'avais des fuites.
3 VRF avaient aussi des fuites sur les condenseurs.
Pour la vanne BP je pense que j'ai une explication qui pourrait être plausible.
Les vannes en question elles arrivent fermées d'usine ( avant qu'elles ne soient montées sur les groupes) Rien d'anormal jusqu'à là.
Le problème c'est que les presses-etoupes sont serré avec un tres fort couple, quasiment impossible d'ouvrir sans bousiller celui-ci.
Du coup cela fragilise la vanne par déformation.

Lorsque j'ai remplacé les vannes BP , j'ai eu un mal fou à les ouvrir.
J'en ai même bousillé une ( l'empreinte pour la clé 6pans ).

Alors je pense que c'est peut-être a cause de ça .
Pour les condenseurs qui fuyaient c'est à causes des fixation des cordons chauffants que le cuivre est devenu poreux .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12538&forum=91