Fuite récurrente sur vanne BP VRF VRF Fujitsu.
Billbaroud
266  
   

  Posté : 22-09-2020 18:50

C'est vraiment de la merde ce type de vanne.
Boisseau sphérique for ever
Ce type de fuite vient souvent quand on met sa clef à mollette sur le corps de vanne pour serrer l'écrou flare. Le corps s'ovalise sous la contrainte.
Quand c'est pas le pointeau qui défonce le siège et la vanne ne peut plus isoler le circuit.

Message édité par : Billbaroud / 22-09-2020 18:55