Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service
Auteur
vidange cassette fuji
Billbaroud 266
Posté : 07-04-2020 18:13
bonjour,
Le tube sortie pompe, à l'intérieur de la cassette, a un diamètre interne de 10 mm. Mettre plus petit à partir de la pignoche diminue la quantité d'eau qui reflue dans le bac quand la pompe s'arrête. Eviter le cristal qui s'affaisse avec le temps et se pince. A la rigueur, du tricoclair.
Le plus petit PVC trouvable est DN15 (int 15/externe 20mm).
Pour moi, DN25 est trop gros pour relever au dessus de la pignoche.
Sérieusement, compter 70 cm à partir de la base de la cassette.
@+