Groupe extérieur Daikin à fond
Burtonseb31
7  


  Posté : 08-01-2020 22:45

Donc j'ai la reponse a ma question. Si cela peut aider....

Test des 6 sondes sur le groupe exterieur.
Je n'est pas testé la charge car j'y crois pas que ce soit...
Test des 3 sondes sur l'unité intérieur
Contrôle des sondes sur la télécommande daikin
J'ai déplacé le groupe de la chappe
Rien toujours pareil et tout est ok


Je suis allé voir un client à qui j'ai poser un rzq100 simple ventilo et il est de meilleur gamme que le azas.
Bilan même bruit voir plus car posé sur équerre. Heureusement il est au dessus du garage et sur un mur du grenier. Bilan on l'entend pas dans le jardin et la maison.
Je repars rassuré mais quand même. J'appel la hotline et demande à savoir si il y a une variation de vitesse sur du ventilo sur les mono.
Et bien NON ET NON pas de ventilo au ralenti il tourne toujours à fonds et fou un bordel monstre.
Par contre sur un double ventilo vous consommé plus, plus de perf,et le ventilo s'auto régule suivant la demande à l'intérieur, bilan réduction de bruit pour une petite demande.

Donc installateur privilégié le double ventilo chez vos client à partir d'un taille 100 les tailles 71 ne font pas de bruit comme ça