Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

Groupe extérieur Daikin à fond
Burtonseb31
7  


  Posté : 07-01-2020 01:47

Bon je vois 44 vues pour 0 réponses. Personnes à de réponse à la question?
Je vais aller plus loin du coup. Aujourd'hui appel de la hotline et test de toutes les sondes, aucun problèmes de ce côté à 5/6 degrés ext.
Sonde x11a, x12a, x13a, toute à 48homm sauf le refoulement compresseur (r2 il me semble) à 194 mais normal du coup.Ce matin l' évaporateur du groupe prenait pas mal en glace ou givre (j'ai du mal à faire la part des choses de ce côté là.)
Test pression. 8/9 bar groupe éteint.
Test pression 21 bar groupe allumé
Donc rien d'anormal pour 3 degrés aspiré et -1 refoulé à 3 degrés de température ext.
Le groupe s'arrête quand même pour passer en dégivrage pas mal de fois, car l'evopa tout blanc redevient à sa couleur bleuté d'origine. Ça me dérange un peu mais pourquoi pas. Cela implique aussi que la soufflerie à l'intérieur s arrête aussi.... Sniff
Ce soir je règle les débits airzone, le passe en q adaptées minimum donc moins de bruits en sorties dans les chambres mais le groupe est toujours à fonds.
C matin durant les test j'ai passé le gainable à 30 degrés partout. Effectivement le compresseur accélère donc parfait mais pour une demande moins forte la ventilation reste à fond.... Sniff ff


Que pensez vous de tout ça? Est ce normal que le ventilo soit toujours à balle?



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12371&forum=91