Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

Groupe extérieur Daikin à fond
Burtonseb31
7  


  Posté : 05-01-2020 07:12

Salut tout le monde,
Ça y est je passe le pas en offrant à ma petite famille un gainable à la place de notre chaudière fioul condensé.

L'UE est un azas125mv1b et l'UI est un FBA125A.
Tout ça couplé avec un airzone 6 sorties, sur 4 zones commandées par 4 blueface.

Je suis très curieux du bruit de l'unité extérieur qui est vraiment forte. Des bruits de basses fréquences gènes mon voisin et moi même. Mais aussi j'ai l'impression que le ventilo ou le groupe tourne toujours à fond, qu'il ne régule pas. Ça fait un boucant d'enfer.
L'unité extérieur est posé sur rubberfoot de 60cm sur une dalle de 150x60x0.15cm faite par moi même désolidarisée du mur de la maison

Les test réalisés avec airzone:
Une demande sur une zone avec 30degres de consigne = UE à fond et basse frequences
Une demande sur la même zone avec 1 degrés d'écart par rapport à l'ambiance = UE à fond (même bruit de ventilo et basse frequences)

Test réalisé en deconnectant la passerelle airzone.
Demande de consigne à 19degres = UE à fond et bruits basse fréquences.
Demande de consigne à 28degres = idem

J'ai carrément déplacé l'UE pour la mettre sur la terre devant la dalle pour voir si les basses fréquences s'atténuées, mais rien à faire elles so t toujours présentes.

J'ai donc décidé de voir côté ventilo si une pâle ne serait pas déséquilibré ou légèrement cassée pour faire cette fameuse basse fréquence ou vibration. Mais rien de perceptible à l'oeil et à l'oreille quand je la fait tourner à la main.
Une seul chose, elle est fixé sur un silenbloc qui est lui même monté sur l'axe du moteur et ça bouge légèrement mais ça m'a l'air normal au vu du silenbloc en caoutchouc.

N'étant pas à ma première installation, je n'ai jamais eu ce soucis de bruit chez mes clients. Ils m'auraient jamais laissé repartir un tel bruit.

Qu'en pensez vous?
Est ce normal que l'unité extérieur ne régule jamais, qu'elle tourne toujours à fond?




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=12371&forum=91