Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

Tirage au vide non réalisé
yoasof
10  
 

  Posté : 31-10-2018 08:48

Bonjour,
Je sais que normalement ce site est réservé au professionnel, et étant particulier, je n'y ai pas ma place, mais j'ai vraiment besoin d'aide de pro.
Merci d'avance pour votre compréhension.

Je viens de faire installer par un professionnel une clim réversible Daikin.
1 groupe extérieur qui alimente 2 consoles
1 groupe extérieur qui alimente 1 split
Ils me mettent tout en fonctionnement, et voilà.
C'est après coup, que je me suis aperçu, qu'il n'ont effectué aucun tirage au vide, du moins pas dans les règles de l'art (pas de pompe à vide, j'étais présent et en aucun moment je ne l'ai vu) j'appelle le commercial, il se renseigne, et effectivement c'est un oubli de l'apprenti ..
Bref, il me propose de revenir pour rapatrier le gaz dans les unités Extérieures et tirer au vide.
Si j'ai bien compris le principe, mon fluide frigorigène c'est déjà chargé d'humidité puisque la clim tourne depuis 1 semaine, donc ça ne servira à rien.
Quelle est la solution, et que suis-je en droit de leur demander ?

Merci d'avance



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=11998&forum=91