Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service
Auteur
Contrôle d'étanchéité sur circuit neuf.
SFroid 952
Posté : 28-10-2018 21:21
Salut à tous les frigolos !
Calcul pour controler par rapport à la température T1/P1=P2/T2
Pression en bar absolue et température en kelvin si tu trouve la même valeur tu saura que ce n’est pas une fuite comme l’azote n’est pas parfait par contre c’est vrai que 1 bar pour 3 ou 4 degré de différence ça fait pas mal !!