Bonjour,
non c'est bien 45W/M2 pour un plafond de 2,50 soit 18W/M3.

Les déperditions générales en W et au m2 sont :
RT2015 30
RT2012 45
2007/2012 56,25
2000/2006 60
1990/1999 71,25
1983/1989 86,25
1974/1982 105
Non isolé 135
Véranda non isolée 300