Bonjour,
déjà il faut impérativement connaître les volumes et voir les plans.
En effet en règle générale pour la RT2012 vos déperditions sont de l'ordre de 45W/M2 soit 112,50W/M3. Mais attention il faut voir les plans car on a dans le cadre de hauteur supérieure à la normale un effet de stratification. Ensuite il faut mettre le résultat en correlation avec la situation géographique, les éventuelles baies vitrées, l'orientation cardinale des pièces à traiter, la température souhaitée en mode chauffage.