VRV MITSUBISHI
sga1501
12  
 

  Posté : 03-07-2017 15:22

Salut SFroid,

Je peux te donner les manips pour un PUHY-EP au niveau du paramétrage donc ouverture des détendeur, consigne de dégivrage ect, pour les lectures de températures et pressions il y a 25 pages de codage mais tu peux trouver tous ça sur la mediateque de mitsu dans leur service handbook du modèle concerné.

Voici le lien pour l'ouverture des détendeurs, test run, Ajustement de TH7, ect: https://goo.gl/photos/25jRwziNF1HHYg4X9
Important une fois la combinaison de Switch effectuée il faut la valider en appuyant 2 sec sur SWP01.

En espérant que cela te soit utile.