Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

Ma première pose d'un climatiseur en entreprise : code E1 sur Confort air à la mise en service
Nop
645  
    

  Posté : 22-12-2015 11:04

Citation : agfroid 

Salut
je ne doute pas de vous mais j'en ai jamais vu! Alors est ce réellement le cas ici??
j'en ai vu où on avait le choix entre alimenté par l'ue ou par l'ui

Quel est l'interet d'avoir 2 alim??

A++ 


- quand tu attaques des puissances importantes , pas besoin d'avoir un 4G de forte section relativement dur a dénicher.
- séparer les puissances , donc disjoncteur adapter a l'appareil , car un split qui crame fera rarement disjoncter un dijo prévu pour supporter le GC
- un "simple" bus a tirer entre les 2 donc en soit communications de meilleur qualité car câble blindé.


Citation : lorfroid 

c'est un plafonier et mon fournisseur me dit que chaque U " s'auto gère seul" c'est pour cela qu'il faut une alim a chaque U......deplus quant j'alim que Ue ,Ui ne demar pas.


voir loin pour aller de l'avant


attention a ce que disent les fournisseurs , ils connaissent rarement les produits qu'ils vendent !!! referes toi plutot a la notice ;)

nop



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10384&forum=91