Index du Forum » » Clim Mise au point, mise en service

Auteur

pressostat d air
xavierc
1871  
     
 Membre averti

  Posté : 14-12-2015 19:57

Citation : jerome44 

Bonjour tout le monde
J ai une question qui peut paraitre simple pour certaines personnes
Je dois mettre en place un pressostat d air sur une cta ( je n ai jamais rencontrer de pressostat d air) pour mesurer l encrassement des filtres a air. Il y aura une prise de mesure avant filtres et la seconde sera apres la batterie avant le ventilateur.
Sur mon pressostat, j ai 2 tetines de raccordement ( +et -).
Je pensais raccorder le + sur la prise de mesure avant filtres, et le - sur la prise de mesure apres batterie.
est ce que j ai bon ou je fais fausse route, si quelqu un pouvait me confirmer cela, je suis preneur

Bonne journée
Jerome


 

Bjr,
Tu as tout bon

Cdlt
Xavier

Capture.JPG




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=10373&forum=91