Bonsoir,

si c'estcomme les systèmes que je connais mais qui eux sont là pour capter une dépression dûe aux prises en glace sur les évap, cela peut être simple à tester avant montage:

tu poses un ohmmètres sur les contacts, tu aspires sur par l'un ou l'autre trou afin de déterminer lequel ferme tes contacts pour signaler le défaut.

tout simple.. et bien sûr, à toi de déterminer de quel côté de tes filtres tu as la dépression quand ces filtres sont sales. Selon ce que tu décrit, la dépression ce fera bien après les filtres.

voilà j'espère que ce simple truc peut t'aider.

à+