Carrier aquasnap , code acces
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 16-09-2015 09:01

re
pour le offset des sondes je ne sais pas comment faire et je suis preneur .
pour le code 113 c'est celui que j'utilise sur les carrier , d'autant plus qu'en juillet j'ai fait une mise en service du meme model ( avec carrier) et on a utilisé le 113 .
il te le donne pas justement pour faire intervenir leur tech , mais si sous garantie ,alors pas touche aux consignes .mais fait le passer a 100% via le mode local .
si non prend ( note) toutes les valeur avant puis apres test remet les valeurs precedentes .
le 113 te permet de tester element par element mais il doit etre fait appreil en off .
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes