pompe condensat cablé sur alim ui
SFroid
952  
    

  Posté : 26-09-2014 22:55

Bonsoir a tous !!

Pareil méme reponse que nos confrére j'ai eu pas mal de defaut U4 sur des split daikin a cause des pompe de relevage raccordé sur l'alim de l'UI donc cela crée des perturbation au niveau des carte et quand la pompe demarre cela crée des parasite et des perte de com et dans notre societé alim des pompe de relevage separé a chaque fois il y'a defois ou il ni a pas d'influence mais bon mieux vaut les mettre en separé voila !!! Bonne soirée a tous ..