  Posté : 26-09-2014 20:23

Salut cedric et bonne soirée a tous
En théorie ton prof a raison de signaler le risque " potontiel" de créer des perturbations . Mais en pratique cela implique un depart avec protection elec dedier aux pompes . En 7 ans et quelques centaines d installation je n ai rencontré qu un seul client qui avait un tableau elec dédié aux pompes de relevage .
Les k7 ,les consoles en configuration plafonniere, les gainables ( sauf certains constructeurs comme daikin sur une serie " c est en option") elles sont prevues avec leurs pompes montée d origine . La problimatique se posera sur tout pour les unités murales .
Mais rassure toi , perso 100% des murales que je pose ou que j ai rencontré , leurs pompes etaient branchées directement sur l alim de l ui . Pour moi pas de souci a ce faire . D autant plus que sur certains schema de cablage on te montre bien que l alime est prise directement sur l ui . Je n ai jamais rencontré un cas de perturbation de com du a la pompe .
Non franchement pas de quoi s inquiéter . Si non si tu veux etre serain tu tire une alime dédié aux pompes de relevage . Cela permetra de les mettre a l arret l hivers.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"