L' inter de proxi n'est pas une coupure d'urgence , comme le dit Marcel1 on peut le surdimensionné .en France le neutre n'est il pas relié à la terre ?


le neutre est mit a la terre sur le transfo EDF donc 0V ,mais si la terre EDF merde légèrement tu peux trouver une certaine tension d'une 10 de volts voir plus selon la résistance de la terre .d'ou l'obligation de sectionné le neutre avec les phases (veritas le vérifie)