Qu appel tu contacte de feuillure ? kizako ?
Si c est un fin de course, il doit couper ton VC. Il n y a pas de règle particuliere.
Cependant le cas le plus frequant que j ai vu le fin de course agit sur un relais qui coupe l alime du regulateur. D autres couperons la phase d alim du VC. D autres laisserons la ventil, mais plus d alim sur les vannes...etc.Si non tu n as pas quelqu un qui as deja shunte le fin de course?