booster 729 Membre averti
| Posté : 02-01-2013 19:03
Bonsoir
Pour les climatiseur en TOR, courbe D conseillé
De nos jours, avec les technologies inverter, les courbes C suffisent
Les courbes D n'ont jamais été obligatoires, seulement conseillé pour évité les disjonctions au démarrage des appareil qui ont la particularité de généré une pointe d'intensité de courte durée au démarrage
Les courbes D sont injustifiés pour les climatiseur INVERTER, meme s'il ont leur ventilateurs en TOR
Un peu de douceur dans ce monde de brutes
Message édité par : booster / 02-01-2013 19:03 |