bonjour,

alors,
ta pièce de monnaie doit certainement ce que l'on appelle dans notre jargon le klixon. elle devrait être de 0 ohm
tu peux la ponter pour voir si le compresseur démarre.
tes trois broches:
R> Run bobinage de fonctionnement
S> bobinage de start (démarrage)
C > le commun

mesure à l'ohmmètre: C-R; C-S; et ensuite R-S; cette dernière mesure doit correspondre à l'addition des deux premières.
le connecteur partie femelle:
est-ce un démarrage par PTC ou un relais?
car le problème peut venir de là également.

à+