Index du Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Fréquence parasite.
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 19-10-2012 22:04

Citation : Fab02 

Bonsoir DUSS,

en fait je n'ai pas modifié mon message initial, mais une erreur de ma part n'a pas été modifiée, terre débranchée, le soucis persiste.

Merci et désolé.

 


Verifie a l'analyseur de sepctre ton secteur avec la clim a l'arret pour voir si ton harmonique n'est pas produite par ton studio et verifier quand tu met ta clim si tu ne rajoute pas une harmonique qui s'ajoute a un secteur déja polué
une carte inverter ne peux pas amplifié des harmoniques elle les cré car elle redresse du secteur une convertion ac vers dc puis une conversion vers ac a fréquence variable
et si tu cré un batement entre 2 fréquence tu peux alors recré une harmonique encore plus élévé que ta fondamentale
Pense a vérifier que tu n'est pas un cable de puissance qui passe pas a coté d'une cable audio a faible niveau
A quelle niveau tu ercupére ton parasite ligne micro table de mixage?




Cet article provient de Le site des frigoristes