Index du Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation

Auteur

Fréquence parasite.
marcel11
2325  
     
 Modérateur

  Posté : 09-10-2012 21:50

Citation : duss 

Mon cher Marcel, je t'invite à mettre un split INVERTER en route (surtout DAIKIN),débrancher la terre et faire office de liaison à la terre, pense trés fort à moi quand tes cheveux se dresseront sur ta tete

Non sans déconner regarde sur les cartes principal quand elle sont mixtes (puissance et commande) il y a plein de de renvoi vers la terre.



La premiére fois que je me suis fait avoir, je croyai avoir ma liaison de terre et en fait je n'en avai pas du tout.Donc aprés m'etre pris une ou deux sauce jai chercher un défaut d'isolement, rien touver, alors je l'ai fait sous tension en débrachant les éléments pour finir par trouver 110v entre les sorties de terre et mon multimétre planté par terre

J'ai donc appellé la HOT LINE pour savoir ce qu'ils en pensaient, et donc pour eux ce n'était par normal (en vrai le gars ma dit:"Alors là?! ")donc remplaçement de la carte tirage d'une terre et mise en route tout ok. J'essai donc de retirer la terre et là surprise toujours 110v de DDP, mais comme ma terre est bonne je ne me prend plus de chataigne quand je touche le chassis

J'ai refait le test sur d'autres split et dés fois oui des fois non

 


Salut Deus si tu jette un surplus de courant vers la terre ton différentiel va sauté
Le problème que tu décrit c'est que tu récupère du 110 V quand tu supprime la terre ce qui correspond a une masse flottante sur une alimentation a découpage donc tu récupère la moitié de la tension secteur comme si tu met un transfo d'isolement et que tu mesure les secondaire.tu aura 110 v par rapport a la terre sur les 2 sorties du transfo.
Pour ton information si tu met une ampoule en série sur la terre par rapport au fil tu ne mesurera aucun courant qui la traverse tu écoule seulement des charges statiques .
Si tu met un condensateur entre primaire et secondaire de la platine de découpage tu annule se Phénome qui est propre au alime a découpage et au carte inverter.





Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=5475&forum=90