Index du Forum » » Clim Electricité, programmation, automatisation

Auteur

defaut E5 sur daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 25-05-2012 17:08

salut et bonne journee a ts
ce n est pas un manque de charge qui va te provoqué le defaut E5 ce defaut comme tu le dit dans ton poste " surcharge cp" donc au demarrage de celui ci il rencontre une oposition qui fait qu il monte en intensité pendant la pahase de demarrage. comme suggerer par JCDUSS,tu devrais controler la partie elec de ton cp ( enroulements, cablages, tension en sortie carte et l intensité que tire le cp),controler si mecaniquement il n y a pas de souci,puis controler fluidiquement si avant redemarrage la vanne d equilibrage des pressions s ouvre bien ( a l arret aussi) .( que tu n ai pas un element sur ton resau fluidique qui te crée un bouchon,vanne electrovanne,clapet antiretour...etc . si tu vois que les pressions n ont meme pas le temps de s equilibré alors que le cp redemarre,ton probleme est fluidique. soit la vanne d equilibrage est HS,soit tu a la fameuse serrie de chez daikin dont le diamettre du tuyau d egalisation des pressions a ete mal concu ( trop petit) a ce moment tu n aura d autre choix que de mettre un relais qui t alimente la V4V apres chaque arret,ce qui permet d egaliser les pressions . mais regarde deja au niveau elec,enroulements,intensité cp,tension en sortie carte,bonne continuité sur les phases,de la carte jusqu au cp...etc.
cordialement
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4801&forum=90