  Posté : 11-08-2013 12:22

Citation : Aircofrigo 

bonsoir,

dmarco: le cos phi est pour le mono et le tri!! dès que c'est alternatif.

c'est en courant continu qu'il n'interviens pas

bon, vu l'heure tu es pardonné

ancien technicien démonteur/dé câbleur en électronique aimant la littérature scientifique
sans activité professionnelle:logique au vue de mon incapacité
activité professionnelle: sans car on ne veut plus de moi!!
passions: le froid, le chaud, la mécani 



En plus du cosinus phi, en triphasé il faut tenir compte aussi du racine de 3, car les tensions simples et composées sont liées par ce coefficient (voir la démonstration sur les systèmes triphasés, de mémoire un triangle rectangle et le déphasage de 120° permettent par manipulation d'arriver au résultat). Ainsi la puissance absorbée d'un moteur triphasé est : P=U.I.Cos phi.racine carrée de 3